Dobrý den! Můžete mi prosím říct, zda je možné kombinovat větrací potrubí skrz podlahu v pětipatrové cihlové bytové budově? Potrubí ve zdivu. Nebo kde si o tom mohu přečíst? V předpisech nemůžu najít ani ano, ani ne.
Zobrazení: 20450
Registrace: 19.09.2008
Rostov-on-Don
Příspěvky: 4,581
Otázka je poněkud ve špatné sekci. Měl byste napsat sem někam: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=21
Kdykoli jsem dělal rozvržení větracích potrubí pro zadání z oddělení OV, vždycky to dělali takto: horní dvě patra jsou rovné vývody, bez sjednocení, a spodní patra mají společný “kmen”, sjednocený skrz patro “satelitními” potrubími. Nevím, jestli je to správně, nebo ne.
__________________
Architektura je diagnóza.
Registrace: 27.09.2011
Krasnojarsk
Příspěvky: 795
Djo Frey, na každé téma dokáže odpovědět a oponovat.
Registrace: 21.11.2011
Příspěvky: 2,331
Zpráva od xopollo
Djo Frey, na každé téma dokáže odpovědět a oponovat.
A vždy k věci.
VáženíkvětA jak jste se (soudě podle vaší přezdívky – arch) dostal k OV? Nebo revidujete zadání subdodavatelů a vkradly se vám pochybnosti? Pak doporučuji přečíst si SP 60.13330.2010 (SNiP 41-01-2003) “Vytápění, větrání a klimatizace” a jakoukoli referenční literaturu o větrání.
Registrace: 16.05.2013
Příspěvky: 47
Používám GIP, nic nekontroluji. Spíše úkol zadávám spřízněným firmám. Trvá to dlouho a nemá smysl psát, proč to potřebuji vědět, navíc nemám za cíl zjišťovat (z nějakého důvodu se o tom tady rádi hádají), kdo by co měl dělat. Jakákoli otázka se odvíjí od toho.
Pokud pracujete v moderních podmínkách a doposud ne v odborech, pak byste měli vědět, co ten, od koho je něco požadováno, dělá a čemu rozumí. A žádné fráze typu: „ale tohle není moje věc“ a podobně nefungují.
Díky za odpovědi.
Naposledy upravil kvitka, 23.08.2013 v 08:59 .
Registrace: 20.12.2007
Shchelkovo MO
Příspěvky: 7,469
Ukazuje se, že úkol je subdodavatelům zadán v ultimátní formě – pouze takto a nijak jinak. A co vám brání v tom, abyste na začátku návrhu prodiskutovali se subdodavateli hlavní body, jak a kde se v kolizích rozcházet? Včetně sjednocení větracích potrubí?
| Forrest_Gump |
| Prohlédnout profil |
| Najít další příspěvky od Forrest_Gump |
Registrace: 29.01.2013
Příspěvky: 8
Architekt navrhuje větrací potrubí v cihlovém zdivu a větrací systém specifikuje průřez větracího potrubí. Zedník koneckonců musí vědět, jak cihly pokládat. Časově se zdi pokládají dříve, než instalatéři větracího systému (a další) vstoupí na staveniště.
Ano, je možné kombinovat větrací potrubí napříč patry.
Registrace: 13.10.2009
Příspěvky: 1,093
Dobří lidé, prosím, vysvětlete podrobněji, co znamená spojit větrací potrubí napříč patrem. Jinak nevím, ke kterým sousedům bych měl jít ochutnat řízky.
Registrace: 24.01.2008
Příspěvky: 7,203
Zpráva od květ
Raději bych ten úkol svěřil svým subdodavatelům.
V tomto případě by sousední partneři (AB) měli zadat architektovi úkol a společně prodiskutovat možnosti (zda kanály sloučit, nebo vytvořit oddělené). Architekt v případě potřeby upraví pilíře a uspořádání podle tohoto úkolu.
| Ivanivanych |
| Prohlédnout profil |
| Najít další příspěvky od Ivanivanych |
Registrace: 19.09.2008
Rostov-on-Don
Příspěvky: 4,581
Zpráva od vit.z.
Dobří lidé, prosím o podrobnější vysvětlení, co znamená sloučení větracích potrubí napříč patry.
Asi by to bylo jednodušší ukázat. I když je zvláštní, že i KM, i KZh, i AR, i AS, a takové otázky.
Zpráva od květ
Pokud pracujete v moderních podmínkách a doposud ne v odborech, pak byste měli vědět, co dělá a co chápe ten, od koho něco požadují.
květ, Zdá se, že máme kapitalismus. Co myslíš tím, že požadují? Bylo to za komunismu – od každého podle jeho schopností, každému podle jeho potřeb. Teď je všechno za peníze v rámci pracovních povinností. S podřízenými je třeba se přátelit, vzájemně si navzájem ovlivňovat, komunikovat, jemně je posílat pryč od kopanců požadavků, které nejsou součástí vašich pracovních povinností. Způsob, jakým je práce ve vaší organizaci organizována, je zvláštní. Je organizovaná? – nabízí se otázka. Znáte přísloví: “Kdo nese, ten se žene”?
| skenování větracích kanálů.jpg (76.9 Kb, 2633 zobrazení) |
__________________
Architektura je diagnóza.
Registrace: 13.10.2009
Příspěvky: 1,093
Citace:
Zpráva od DJo Frey
I když je zvláštní, že jak KM, tak KZh, tak AR, tak AS a takové otázky.
Je hodně zvláštní, že je to divné i vám. Upřímně, nikdy jsem nedělal větrací potrubí pro vícepatrovou budovu, bydlením se vůbec nezabývám. I když, možná jsem to dělal, ale zapomněl. A díky za obrázek. Opravdu jsem si představoval něco trochu jiného.
A mě spíš zajímala otázka ne toho, jak se dělá větrací potrubí, ale proč někdy zapáchá.
Naposledy upravil vit.z., 23.08.2013 v 11:02.
Registrace: 16.05.2013
Příspěvky: 47
Zpráva od Forrest_Gump
Ukazuje se, že úkol je subdodavatelům zadán v ultimátní formě – pouze takto a nijak jinak.
Ne, je to prostě tak, že se všechno děje velmi rychle a není čas to předělávat. Je potřeba snížit množství cihel (a tedy i základů) a nahradit je pěnovým betonem, do kterého, jak víte, nelze instalovat větrací potrubí. Tak se ptám, jak dlouho to bude trvat, než to bude redukovat. Dodavatelé mi to teď nemohou s jistotou říct, ještě to nevypočítali. Ale z nějakého důvodu si z vysoké školy pamatuji, že větrací potrubí lze kombinovat v budovách vyšších než 5 pater. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to někde napsané (sám to zatím nemůžu najít), pak všechny otázky najednou zmizí. Normy se mění velmi rychle a často a náš specialista na větrání je důchodce, který na všechny otázky odpovídá: “no, my jsme to dříve dělali.” Zkrátka jsem chtěl, aby mi pomohli najít v normách nějaký bod, pro jistotu (a nepředělávat všechno na poslední den, protože jsem odstranil příliš mnoho cihel). Ale zjevně tam není a všechno se určuje výpočtem.
| Zdá se, že máme kapitalismus. Co myslíte tím „poptávkou“? To bylo za komunismu – od každého podle jeho schopností, každému podle jeho potřeby. Teď je všechno za peníze v rámci pracovních povinností. |
Za komunismu bylo všechno v rámci pracovních povinností, ale teď – když to nezvládnete – hledejte si práci. Samozřejmě, nic není organizované, kdo by s tím mohl polemizovat!

Často vyvstává otázka: je možné spojit ventilační potrubí kuchyně, koupelny a kotelny do jediného systému, poté nainstalovat potrubní ventilátor a vyvést vše přes střechu jednou trubkou.
Uživatel FORUMHOUSE Vladimír (přezdívka na fóru Neopatrný anděl): – Za žádných okolností nekombinujte digestoř s kanalizací, pak bude celý dům páchnout jako záchod, bez ohledu na to, zda je před nebo za ventilátorem instalováno vzduchové potrubí.
Zatřásl jsem tvým domovním potrubím

BV
15.06.2024 ve 00:46:13
Samostatnou záležitostí je ale kotelna.

Vintorez
15.06.2024 ve 01:38:31
Když se nad tím zamyslíš, dá se to vytáhnout ze záchodu do kuchyně nebo z kuchyně na záchod – obojí je špatné. Osobně ale spojím chodbu, záchod a pokoj do jednoho výfukového potrubí (kuchyň samotná má vlastní přívod a vlastní odtah). V tomto případě bude vyvážení systému takové, že záchod bude táhnout přes chodbu, a ne naopak (místnost bude obecně utěsněna, nepočítaje okenní štěrbiny a výfukové potrubí). Nějaké námitky?
Zatřásl jsem tvým domovním potrubím

BV
15.06.2024 ve 10:17:38
VintorezCo to znamená táhnout? A proč.
Chcete-li odpovědět, nakreslete, kde bude příliv.

Kim
15.06.2024 ve 12:53:27
Vintorez napsal: Když se nad tím zamyslíš, dá se to vytáhnout ze záchodu do kuchyně nebo z kuchyně na záchod – obojí je špatné.
BV napsal: Co to znamená táhnout?
Proudění vzduchu vzduchovými kanály za předpokladu, že je ventilátor zastaven (s mechanickou ventilací). A v případě přirozeného může dojít k přetečení, pokud se v jedné z těchto místností vytvoří vakuum. Mohlo by to tak být.
Vintorez napsal: Osobně ale spojím chodbu, záchod a pokoj do jednoho výfukového potrubí (kuchyň samotná má vlastní přívod a vlastní odtah). V tomto případě bude vyvážení systému takové, že záchod bude táhnout přes chodbu, a ne naopak (místnost bude obecně utěsněna, nepočítaje okenní štěrbiny a výfukové potrubí). Nějaké námitky?
Námitka „JE“ a „NE“ zároveň „NE“ – pokud jste sami připraveni na to, co se může stát a následně na sebe nebudete dělat hluk.
Jinak jen otázky:
- Proč kombinovat záchod s pokojem? Ve skutečnosti je do místnosti přiváděn přítok, protože. Toto je čistá nebo podmíněně čistá zóna. A jestli tohle není nějaký sklad nebo dílna. Stejně jako odstranění vzduchu z chodby. Chodba je místnost „do“ nebo „ze“, kterou lze přivádět nebo odvádět přiváděný vzduch. A abychom pochopili, co je třeba udělat, sestaví se bilance vzduchu. A na jeho základě se rozhoduje, co kam odevzdat a co odkud odebrat.
A tak podle principu „Prst na obloze“. „Můžete udělat totéž, ale následně nevíte, k jakému výsledku narazíte. A první takový výsledek bude 100% na správně zvoleném výkonu instalace.
Vintorez napsal: Zdálo by se, že nastal problém, ale stalo se
Opravdu bych tento web a reakce nechválil. A musíme začít hned od začátku článku
Z TEXTU ČLÁNKU napsal: petrovk (člen FORUMHOUSE): – Při navrhování ventilačního systému byste se měli řídit následující zásadou – vzduch v domě by se měl během 1 hodiny zcela obnovit. Pro svůj rámový dům o velikosti 200 m2 jsem se rozhodl pro instalaci průtok-odtah s rekuperací tepla. Instalace se vybírá podle počtu kubíků vzduchu v domě, já mám 600, instalaci jsem bral na 700 kubíků.
Ve skutečnosti se pro byty volí rychlost proudění vzduchu, pokud si pamatuji, na základě hygienických norem pro proudění vzduchu na „jedno lidské tělo“. A tento průtok ne vždy odpovídá jedné výměně vzduchu. Může být o něco méně nebo o něco více než tato hodnota. A ještě více v současné době, protože. Plocha bytů je nyní mnohem větší než v minulém století, ale norma stále existuje.
Inu, kontrola spotřeby na „jednorázovou výměnu“ a na „1 m3 plochy XNUMX kubické metry vzduchu“ je již pro „klid“ toho, kdo instalaci vybírá.
A o soukromých domech musíme mlčet, protože. Tam se obecně jedna výměna vzduchu ukáže jako neuvěřitelné číslo.
Jako příklad můžete počítat dům 200 metrů čtverečních, o kterém píše autor z House.
Vzhledem k tomu: dům 200 m4, řekněme, že budou žít XNUMX lidé.
Ukazuje se: objem domu s výškou stropu 3 metry je 600 metrů krychlových Pro 4 osoby stačí 240 metrů krychlových vzduchu (60 metrů krychlových na osobu x 4 = 240 metrů krychlových za hodinu).
Řekněme, že v domě jsou 2 plné koupelny s vanou, sprchou a toaletou. Pro takovou místnost potřebujete minimálně 100 metrů krychlových odpadního vzduchu. CELKEM 200 kubíků za hodinu Kuchyně. Typicky takový dům s plynovým sporákem TOTAL pro větrání kuchyně potřebujete alespoň 120 metrů krychlových vzduchu se 4 plotýnkovým sporákem
CELKOVÝ objem odpadního vzduchu 200 (koupelny) + 120 (kuchyň) = 320 metrů krychlových/hod vzduchu A to nezahrnuje sklady, dílny a šatny.
Porovnáváme objem přiváděného vzduchu (240 m3/hod.) a odváděného vzduchu (320 metrů krychlových). Rozdíl je 240 – 320 = -80 metrů krychlových, téměř 15% rozdíl a je nutné jej kompenzovat. K tomu se přítok zvýší o +10 %, aby se vytvořila záloha. CELKEM 240 + 80 + 10 % = 353 m3/hod. Zaokrouhlete až na 360 m3/hod
Toto je výkon (minimum), pro který jsem instalaci zvolil. Ale ne 600 nebo 700 kubíků. I když takový můžete udělat, hlavní věc není menší než 360 metrů krychlových. Čím vyšší je produktivita, tím vyšší jsou náklady na instalaci, tím vyšší jsou provozní náklady. Ale opakuji, vše záleží na tom, kdo si výběr objedná, tzn. od Zákazníka.
A ve zbytku článku je něco, s čím opravdu nesouhlasím.
To je asi tak vše a je to můj názor.