Kotel vytápí saunu 300 m50. s jedním bodem teplé vody, je umístěn ve stodole, vzduchové vedení je 20 m, takže tam zapnou sprchu na 0,8 minut. a následkem toho klesne tlak na 10 a kotel se vypne, chyba E 7. Pitva ukázala, že expanzní nádoba je prázdná, měl jsem jen 24litrovou, namontoval jsem ji a doporučuji namontovat další 20- litrová expanzní nádoba. O den později mi volají znovu: opakuje se to samé. S čistým svědomím říkám, nainstalujte další nádrž a koukněte na efekt. Znovu volají, nainstalovali nádrž, stejný efekt! Nevěřím svým uším, konečně dorazím a oni mi na vlastní oči ukážou, jaký je tam tlak za 1 minut. použití sprchy klesne na 10 atm a nakonec E0,3! Pitva to prokázala. Nádrž je bez vody a je v ní zaseknutá membrána. Nějak potřetí se mi podařilo tuto věc odkoksovat, vyměnil jsem i tlakový spínač CO a také upravil tak, aby se kotel vypínal až při 2 atm. Takže přívodní a vratné kohouty jsou zavřené, v sauně je otevřená pouze sprcha, otevřu kohoutek na přívodu vody a začnu napouštět bojler, a když je kohout otevřený, tlak dosáhne 25, když ho zavřete, postupně klesá na nulu! Pak majitel říká, musíte zavřít sprchu, zamyšleně souhlasím a kývnu hlavou a on ji běží vypnout, podařilo se mi ji napustit jen se zavřenou sprchou! Zkontrolujeme to znovu: zahřejte CO, zapněte sprchu na 2 minut, tlak klesne z 1 na XNUMX atm. ale kotel funguje, protože. Seřídil jsem tlakový spínač. Backek vydělával, soudě podle změny váhy. Takže se to zlepšilo, ale fakta ukazují, že při použití teplé vody dochází k úniku z topného systému! Setkal se někdo z vašich kolegů s podobnou závadou? Mohlo by k takovému úniku dojít přes levé tělo ventilu?

Nebylo by na škodu zkontrolovat sekundární výměník tepla.

A také je třeba zkontrolovat přívodní kohout.

Objem expanzní nádoby =>> Objem vody v topném systému*5% ? Statika (výška) systému? Jak moc je nádrž zpočátku nafouknutá? Pokud by došlo k rozbití výměníku tepla, tlak v CO by nejen klesl, ale také by se zvýšil.

www. řekl):
Pokud by došlo k rozbití výměníku tepla, tlak v CO by nejen klesl, ale také by se zvýšil.

může předávat jen horké

Vzhledem k tomu, že byly vyměněny expanzní nádrže, pravděpodobně tak, jak je popsáno výše Vjačeslav 123 и bazalka problém je v kohoutku nebo sekundárním výměníku tepla.

Zdá se, že to není „slouží“, ale „padá“ v názvu tématu.

Pokud sprchu nepoužíváte, ale pouze ji ohříváte, je s tlakem vše v pořádku?

Chlapi, nevím, jak je to ve vaší oblasti, ale v mé oblasti jsem si všiml následujícího: pokud byly dříve expanzní nádoby na CO čerpány až na 1,5 baru, nyní je to téměř 3,0. V té, kterou jsem včera nainstaloval, bylo 2 tyče: před instalací to určitě musíte zkontrolovat a nastavit.

Omlouvám se, jak rád říká Sasha Lavrishin. Napustili jsme systém, vypnuli topení, zapnuli sprchu a tlak v systému klesl. Jak to může být? Na první pohled byl při plnění CO vtlačen vzduch. Při práci na sprše (omlouvám se, kotel neznám, ale uvažuji o dvouokruhovém kotli) vzduch uniká difuzorem a odpovídajícím způsobem klesá tlak. Jak jinak lze tento efekt vysvětlit?

Něco není čisté. Jak jsem pochopil, směšovač je umístěn 50 metrů od kotle, ani teoreticky nemůže spadnout méně než 0.5, protože Tlak v přívodu vody je asi 2 atm, kromě toho, že nějaký druh armatury „funguje“ jako škrticí klapka nebo vstřikovač. Sekundární deska má s největší pravděpodobností prasklinu a „funguje jako dveře“. Na jedné straně tlak prochází, na druhé straně je tlak pevně stlačen a drží.

aleksn, Vyměňte sekundární výměník tepla nebo proveďte tlakovou zkoušku, ale někdy tlaková zkouška nemůže odhalit netěsnost.

Zdá se, že to není „slouží“, ale „padá“ v názvu tématu.

Pokud sprchu nepoužíváte, ale pouze ji ohříváte, je s tlakem vše v pořádku?

Ano, s tlakem je vše v pořádku. Myslel jsem i na tu sekundární, sundal ji a zmáčkl, jak to jen šlo, tzn. stlačený vzduch bez speciálního vybavení. Nebyly zjištěny žádné netěsnosti mezi okruhy! Ten soudruh není připravený vyměnit sekundární a už je zavalen náklady. No, obecně to teď používají pořád, přídavná nádrž stále dělá své. Zajímalo by mě, jestli se někdo skutečně setkal s tak šikovně proraženým sekundárem? Aby to přešlo jen na teplou vodu a pak jen z CO do TUV?
A co by to mohlo být jiného než sekundární?

Добавлено 10-01-2013 08:23

Vasily řekl:
A také je třeba zkontrolovat přívodní kohout.

No, zdá se, že funguje normálně, otevírá a zavírá. Co by se s ním mohlo stát, kdyby tlak neklesl pouhým zahřátím?

aleksn, pokud jde o sekundární jsem měl toto. Při použití TUV poklesl tlak v CO po uzavření kohoutku teplé vody. přívod vody a kotle – tlak se nezvýšil, což bylo matoucí.

Ano! Někdy to projde jen jedním směrem!

Sergio S řekl:
Ano! Někdy to projde jen jedním směrem!

Ten klient volá – kotel je zapojený s E26! Přijdu a otevřu: čidlo CO je roztavené a ve výměníku tepla jsou dvě trubky ucpané tak těsně, že měděná žebra na nich jsou spálená. Klientky v lázeňském domě přitom čekají na kojení! Obecně ubírám údržbu a sotva trucuji. Umyji to a klient stále říká, pojďme si pospíšit. No obecně, CO začal normálně trucovat, ale při teplotě 60 se to začíná samovarovat, je potřeba změnit diagnózu! Klient dá peníze za splachování, druhý den zavolá a zeptá se, kolik stojí nový, navrhuji vyměnit, on říká, že ještě ne, starou doděláme! Obecně se jedná o klienta. No, k tématu stále není možné zjistit důvod poklesu tlaku, klient nechce ani slyšet o výměně sekundáru! Taky jsem to umyl, zdálo se, že nikde neteče. No, krmí to každý den a všechno funguje! Děkuji všem, zatím se tématu věnuji, ale tady je hádanka z prvního příspěvku – „Takže přívodní a zpětné kohouty jsou zavřené, v sauně je otevřená pouze sprcha, otevírám kohoutek na přívodu vody a začněte plnit kotel, při otevřeném kohoutku tlak dosáhl 2, zavřete a plynule klesne na nulu! Pak majitel říká, musíte zavřít sprchu, zamyšleně souhlasím a kývnu hlavou a on ji běží vypnout, podařilo se mi ji napustit jen se zavřenou sprchou! “, zůstalo nevyřešeno
A tak klient znovu zavolal a zeptal se: „Nemůže každý den klesnout tlak, protože výměník tepla se vaří, s jakou kyselinou jste to tenkrát nemyli? Říkám mu, že podle mých předpokladů to může propadnout jen přes sekundární, že se to dá zjistit jen suplováním nebo někde v systému uniká, ale on o tom všem nechce slyšet! Řekl, že se pokusí namočit a uvařit své mrtvé primární v umyvadle, v těch kyselinách, o kterých jsem mu řekl! No, obecně se mi zdá, že se k tomuto tématu ještě nejednou vrátíme.

Moje zásoba vody pochází z vodárenské věže. Proto tlak vody závisí na hladině ve věži a kolísá kolem 0.6-0.9 baru. To je na hranici provozních možností kotle Baxi.

A pokud voda opustila systém, je problematické ji načerpat a spustit kotel.

Uzavřený topný systém z vodárenské věže.

Občas se po delším používání horké vody objeví chyba „nedostatečná hladina vody“.

Nebo pokud jste něco vyměnili v topném systému a vypustili vodu, vzduch po určitou dobu uniká vzduchovými otvory.

Kotel se tedy vypnul a hlásil chybu, ale nelze přidat vodu – hladina vody ve věži je nízká.

Faktem je, že hladina vody ve vodárenské věži není konstantní, ale kolísá mezi minimem a maximem.

Hloubkové čerpadlo se zapne, aby naplnilo věž pouze tehdy, když hladina vody dosáhne snímače minimální hladiny.

Věž se plní, dokud hladina vody nedosáhne maximálního čidla.

A aby se systém naplnil na tlak potřebný ke spuštění kotle, musíte počkat, dokud hladina vody ve věži neklesne na minimum, čerpadlo naplní věž na maximum – teprve potom může hladina tlaku ve věži systém nastavit na 0.8-0.9 bar.

Problémy s jednotrubkovým topným systémem d25.

K tomuto problému se přidává další – jednotrubkový systém s průměrem potrubí 25.

I když to jde v tranzitu a obchází radiátory (větve jdou do radiátorů), odpor systému je cítit.

Když kotel zapnete, tlak na manometru výrazně klesne a postupně se vrátí na značku 0.2 pod klidovou hladinu.

Tlakoměry jsou umístěny na sacím potrubí čerpadla a ukazují odpor systému při zapnutí čerpadla.

Tlak se zdá být dostatečný, ale na hranici faulu a při zapnutí čerpadla tlak klesne a jehla skončí v zóně nehody.

Čerpadlo zvyšující tlak.

Můžete nainstalovat čerpadlo na zvýšení tlaku.

S pomocí tohoto čerpadla, s jednoduchými manipulacemi, bude problém pravděpodobně vyřešen.

Ale moje ruce se nikdy nedostaly k posilovacímu čerpadlu.

Zkrat snímače tlaku.

Po otevření víka kotle Baxi je snadné najít svorky snímače prahového tlaku.

V nouzových případech, kdy je tlak vody velmi nízký, můžete svorky vyjmout a uzavřít pomocí propojky.

Propojka je vyrobena stejně jako při rozvodu energie do automatů: kus 1,5mm kabelu, odizolovaný na obou stranách.

Svorky vyjmuté ze snímače tlaku jsou na tento kabel nasazeny jako snímač.

Kotel bude v provozu, voda v systému se zahřeje a expanduje na normální tlak.

Po návratu kotle do provozního režimu je nutné vše vrátit na své místo, protože to vše je velmi nebezpečné.

Nasajte trochu vody pomocí kotlového čerpadla.

Ale je tu ještě jedna metoda, kterou stále používám.

Na manometru kotle vidíte, že při zapnutí kotle tlak trochu klesá.

To se děje v důsledku skutečnosti, že manometr je zapnut bezprostředně před čerpadlem.

Zde je schéma instalace pro kotlový systém z datového listu kotle Baxi Eco Four.

2 třícestný ventil;

3 motor třícestného ventilu;

4 deskový výměník tepla pro systém TUV (automatický bypass);

5 plynový ventil;

6 ramp pro přívod plynu s tryskami;

7 teplotní čidlo (typ NTC) topného okruhu;

8 elektroda zapalování/kontrola plamene;

9 termostat proti přehřátí;

10 primární výměník tepla;

12 termostat – trakční senzor;

14 expanzní nádrž;

15 čerpadlo s automatickým odvzdušňovacím ventilem;

16 kohout pro vypouštění vody z kotle;

18 pojistný ventil (3 bar);

19 napouštěcí ventil topného systému;

20 Čidlo priority okruhu TUV;

To je to, co dělám.

1. Otevřete plnicí kohout.

2. Zavřu zpětný ventil topení před kotlem.

3. Resetuji výkon – čerpadlo kotle začne pracovat, vytvoří podtlak a nasaje určité množství vody z vodovodu.

4. Čekám na okamžik, kdy se ručička tlakoměru vrátí na maximální úroveň.

5. Rychle zavřu napouštěcí ventil vody – tlak se zvýší.

6. Otevřete zpětný ventil topení.

7. Resetoval jsem napájení

Čerpání přídavné expanzní nádoby vzduchem.

Když jsem do topného systému přidal další vyhřívanou podlahovou směšovací jednotku, postaral jsem se o další 6litrovou expanzní nádobu.

Fotografie ukazuje, že potrubí jde do expanzní nádrže vpravo.

Pokud potřebuji přidat tlak do systému, udělám následující:

1. Otevřete plnicí ventil systému.

2. Úplně jsem odvzdušnil přídavnou expanzní nádobu.

3. Zavřete plnicí ventil systému.

4. Načerpám expanzní nádobu autopumpou na požadovaný tlak.